你说得不错,VD2 VD4是我写错了.
调用子程序我也不知是怎么回事,有的是三个参数:PV_I: 过程反馈参数值的入口 Setpoint: 给定参数值的入口 Output: PID调节器的输出值
有的是九个参数:
调用PID子程序
在用户程序中调用PID子程序时,可在指令树的Program Block(程序块)中用鼠标双击由向导生成的PID子程序,在局部变量表中,可以看到有关形式参数的解释和取值范围。
a.必须用SM0.0来使能PID,以保证它的正常运行
b.此处输入过程值(反馈)的模拟量输入地址
c.此处输入设定值变量地址(VDxx),或者直接输入设定值常数,根据向导中的设定0.0-100.0,此处应输入一个0.0-100.0的实数,例:若输入20,即为过程值的20%,假设过程值AIW0是量程为0-200度的温度值,则此处的设定值20代表40度(即200度的20%);如果在向导中设定给定范围为0.0 - 200.0,则此处的20相当于20度
d.此处用I0.0控制PID的手/自动方式,当I0.0为1时,为自动,经过PID运算从AQW0输出;当I0.0为0时,PID将停止计算,AQW0输出为ManualOutput(VD4)中的设定值,此时不要另外编程或直接给AQW0赋值。若在向导中没有选择PID手动功能,则此项不会出现
e.定义PID手动状态下的输出,从AQW0输出一个满值范围内对应此值的输出量。此处可输入手动设定值的变量地址(VDxx),或直接输入数。数值范围为0.0-1.0之间的一个实数,代表输出范围的百分比。例:如输入0.5,则设定为输出的50%。若在向导中没有选择PID手动功能,则此项不会出现
f.此处键入控制量的输出地址
g.当高报警条件满足时,相应的输出置位为1,若在向导中没有使能高报警功能,则此项将不会出现
h.当低报警条件满足时,相应的输出置位为1,若在向导中没有使能低报警功能,则此项将不会出现
i.当模块出错时,相应的输出置位为1,若在向导中没有使能模块错误报警功能,则此项将不会出现