回复:WinCC向S7-400 PLC发送控制指令

已锁定

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-01-07 14:17:16

4楼

首先,这种情况不会发生。一个扫描周期结束之后才会去处理通讯任务。

然后,如果不放心,你可以把两个network合并成一个,在cmd1的常开指令后面并联一个复位指令。