回复:【S120(SLM)电源模块+6SE70电机模块】遇到合不上闸问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37030
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-07 18:31:30

5楼

展开查看
以下是引用长腿大叔在2020-01-06 21:34:09的发言 >3楼

故障出现时并没有注意r949,上图是事后查看的历史报警。。


另外P857参数我们也在现场尝试更改过此参数,但是这个貌似是监控时间,并不是实际的预充电时间。


 



以下是引用kdrjl在2020-01-06 17:16:36的发言 >1楼:你确认是充电时间不...

引用1楼详细内容:

你确认是充电时间不够吗?查看故障值了?



监控时间加长,保持不报警,不就是延长充电时间了吗?如果监控时间内充电不结束,就说明还要继续延长监控时间。


当然,如果总是不能完成充电,充电电阻有可能会发热损坏,因此,还应该监控直流母线电压,是不是总起不来?如果是,那说明与充电电路还是有问题的。要么就是逆变器的母线电容器有问题。反正事出有因。不应该充不完电。


由此,延长监控时间参数以后,一定要在预充电过程监控直流母线电压。看看到底为什么充电不能结束。

我是你的朋友