0.2A就够了,2A太大了。串联保险是为了,防止电线短路或者变送器故障,烧坏DC24V电源模块,防止故障扩大化。
”如果怕烧坏24v电源,那只要在24v正极串个保险就好,而不用每个变送器都串保险吧?“
你想想,如果只在24V接,是不是坏一个其它都不能用了。都接是不是坏一个其它还能用,如果这个变送器传输的数据,不是十分重要的,也不会造成停机。而且,也能快速确定故障。不然坏一个,需要确定每一个,岂不是麻烦。