恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-01-08 10:38:00
5楼
0.2A就够了,2A太大了。串联保险是为了,防止电线短路或者变送器故障,烧坏DC24V电源模块,防止故障扩大化。
开关电源总回路的保护,一般建议是加一个直流的小型断路器,只要有过流和短路,断路器立刻会跳调。如果是保险的话,选多大合适呢?必须是所有回路的总和乘以1.2倍~1.5倍。那么这个电流,其中一个回路有故障了,电流而不超过保护电流,保险丝并不会熔断,根本不会起到保护的作用。而且在实际运行中,这个总回路的保险,由于工厂备件不齐全,找不到对应的保险规格,会找大一个规格,甚至几倍的保险来代替,结果可想而知。所以,每个回路设置保险是非常有必要的,根据额定电流选择合适的保险也是要注意的。