回复:新年第一帖:ET200S接口IM151F0模块故障造成的局部设备通讯异常

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-08 12:33:01

21楼

展开查看
以下是引用启善在2020-01-08 09:28:40的发言 >17楼

我们现场也配置ET200S,较ET200M,模块的故障率相对高些,可能与设备在频繁运动、环境温度较高的工况下工作有关。多表现为模块卡件及外壳材质老化变脆,输出点通道多次烧损。使用十多年了,准备设备年修期间整站更换。

你说的这些问题,我使用了14年都没有发生,问题就是接口IM151这个接口模块工作不稳定,时常掉站。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。