恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-01-08 14:51:17
22楼
你说的这些问题,我使用了14年都没有发生,问题就是接口IM151这个接口模块工作不稳定,时常掉站。
掉站原来出现过,原因是IM151接口模块通讯接头和第二块模块之间有间隙,接触不良引起的通讯故障。处理过程中排查DP头及通讯电缆均正常,准备更换IM151模块时发现有间隙,重新安装后原模块再没出现过掉站。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主