展开查看
以下是引用WinCC西家讲师在2019-12-10 16:56:42的发言 >6楼

 您好

原始数据变量的格式和长度均不是固定的。 其长度范围可以是1到65535个字节。

原始数据你可以看成是一个可自定义长度的块,通常仅在一次需要读取大量的数据的情况下才去使用。


WinCC和S7-1200/300之间数据的交换,售前你需要了解变量刷新周期,例如:画面上有一个IO域,你可以设置IO域的刷新周期是1s,或者10s,那么数据的读取频率也是不一样的,处理方式也不一样。


至于运行中的卡顿,这个需要多方分析,如果是画面卡顿不一定是通信问题;如果是变量刷新慢,看查看PLC的通信性能。