我前两天碰到个ABB变频器报故障16 接地故障。之前运行正常,突然就变成这样了。一上电就报这个接地故障。

电工拿着摇表测量电缆和电机都没有接地。电缆是变频器出端 拆掉,电机端拆掉测量的,都没有问题。


变频器是55kw的,拆了出线端再上电就不报接地故障了。


这些都是上电不运行测试的。


后来,我让他们搞个小电机2.2kw ,单独搞个电缆直接接上去,运行变频器,小电机转的好好的。变频器也没有问题。


我让他们把原来的电缆和电机都接上,再开机测试,好了。


 最终问我原因,我都不知道为什么?

因为网上说的很多的是abb变频器容易误报接地故障,如果,我的电机确实存在接地故障,就再次开机开不起来的!


 还有个问题,我想讨论下,变频器空负载运行(变频器输出端不接任何负载),怎么避免炸机? 都是更改屏蔽变频器检测输出检测的相关参数?

该留意一下这个电机,感觉还是电机的问题多一点,工厂里检测电机的手段单一了一点,至少我这里是这样。