使用CM模块,S7-1200 作为Modbus rtu主站的485通讯凭啥“丢包”?485也没有“丢包”的说法。
只要485线路没有受到外部干扰,它就没有错误报文。
只要等电位做好了,就没问题。
使用可能的最高波特率(仅受限于通讯距离)。
如果仅一个传感器,刷新速度还是很快的。
谢谢y版的回复!!
这样说我信心就稳很多。
还是想再请教一下,如果万一遇到干拢引起了丢包,有什么手段来检查是否丢包的情况?
115200波特率的条件下。只带一个站点,不知道在100米左右的电缆长度距离能否稳定?
这一块一片空白。
还请多多指教。