回复:S7-1200 做Modbus rtu 通信,如何做到不丢包?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23184
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-10 09:43:56

8楼

展开查看
以下是引用威师爷在2020-01-09 21:41:00的发言 >3楼

谢谢y版的回复!!

这样说我信心就稳很多。

还是想再请教一下,如果万一遇到干拢引起了丢包,有什么手段来检查是否丢包的情况?

115200波特率的条件下。只带一个站点,不知道在100米左右的电缆长度距离能否稳定?

这一块一片空白。

还请多多指教。

以下是引用yming在2020-01-09 21:32:55的发言 >1楼:使用CM模块,S7-1...

引用1楼详细内容:

使用CM模块,S7-1200 作为Modbus rtu主站的485通讯凭啥“丢包”?485也没有“丢包”的说法。

只要485线路没有受到外部干扰,它就没有错误报文。

只要等电位做好了,就没问题。

使用可能的最高波特率(仅受限于通讯距离)。

如果仅一个传感器,刷新速度还是很快的。


你这485连接,就是物理层的连接。又不是以太网连接,有网络负荷,堵塞、路由的问题。基础工作做好了,没问题就长期没问题。

1、从站电源要和485通讯一起布置;我是使用2X双绞线屏蔽电缆(有供货商);一路双绞线用于485,另一路用于DC供电,你可以用网线试验。

2、该电源要使用和PLC同一电源。信号共地,直接M。不要使用中间跨接端子。

3、两边终端电阻要接好。

检验很简单,可以利用G120变频器。把这个2X双绞线电缆和电机电缆放在一起。查看通讯参数,接收计数、错误计数、校验错误计数、错误帧计数。


我用G120的485通讯就是这样的,CU供电和485在一起。


传感器那里主要是安装要符合它的要求。从站不响应,通常是过热。是产品设计的问题。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15208条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示