回复:840Dsl 出现120201 和120407 报警,在PCU 50上的坐标轴都变成了#号,请问各位大侠这是什么问题

已锁定

Beyond oneself

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2019-03-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-01-10 10:17:05

7楼

120201# 通讯失败:这个通讯是指op屏(操作员控制面板)与plc、nc之间的。
120407#SINAMICS:参数%1 的读取任务,区域%2:超时%3 秒!
出现上述报警可能的原因是系统没有完全启动或正在启动期间的,或者是SINAMICS 参数的读取时间过长原因,这些故障建议给系统做一次清灰处理。断电后打开系统外罩,用干净的空气或氮气吹扫系统板板、卡卡,使系统保持干燥洁净。
注意电池的更换周期。更换电池最好在上电期间,如果必须断电的,最好在15分钟内完成。