恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-01-10 14:53:08
9楼
你这485连接,就是物理层的连接。又不是以太网连接,有网络负荷,堵塞、路由的问题。基础工作做好了,没问题就长期没问题。
1、从站电源要和485通讯一起布置;我是使用2X双绞线屏蔽电缆(有供货商);一路双绞线用于485,另一路用于DC供电,你可以用网线试验。
2、该电源要使用和PLC同一电源。信号共地,直接M。不要使用中间跨接端子。
3、两边终端电阻要接好。
检验很简单,可以利用G120变频器。把这个2X双绞线电缆和电机电缆放在一起。查看通讯参数,接收计数、错误计数、校验错误计数、错误帧计数。
我用G120的485通讯就是这样的,CU供电和485在一起。
传感器那里主要是安装要符合它的要求。从站不响应,通常是过热。是产品设计的问题。
y版!
在实际测试过程中,只要电脑连接cpu在线时cm1241的rx/tx灯开始中断1-2s左右,然后又正常,不过只要电脑在线通讯的效率大大降低。
电脑离线后通讯的效率又提高。
感觉与网络堵塞一样,可能是CPU性能问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主