自己抢沙发。


由录波可知,在阶跃给定下,pid输出要在1.5s左右,才能完成动态调节过程达到设定值与实际值相等。而且图中可以看出,G120的自由功能块,模拟量的块其时间周期最小是128ms,从图中的过渡过程图形,数一数它的“小楼梯”,即可得到确认。


感觉G120用户自建的闭环控制器,其动态响应与调节过程也就这水平了。与工程型的变频器,不论是过去的还是现在的,都差着一个档次呢。起码它们的程序时隙差了一个数量级的关系呢。


风机泵类,就是风机泵类。能满足现场需求尚可。不做实验,还真的难以确认它与工程型变频器的区别。