回复:200SMART里面怎样在主程序里面复位子程序里面的变量

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    1986
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-11 14:19:08

9楼

展开查看
以下是引用truezhang在2020-01-08 16:23:31的发言 >6楼

现在就是不知怎么初始化,如果是程序一运行,还知道用first scan初始化,但某个变量来初始化子程序内容,还不知怎么写

你可以试试用调用子程序的条件的下降沿,在停止调用子程序的时候,将子程序中的实参进行复位或者是初始化处理。

比如你的子程序的调用条件是M0.0这个点,你可以再用这个点,串联一个下降沿指令来复位子程序中的实参。

努力学习西门子