回复:关于G120的用户工艺闭环控制

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36714
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-11 19:44:48

3楼

G120虽然是MM440通用变频器的升级换代,但是它区别于MM440的工艺闭环控制功能,在于比MM440多了一个用户选择。


G120有两个用户可用的工艺闭环控制。一个就是串联在速度调节器设定值通道上的那个工艺调节器。是死的,不能把他的输出任意连接和选择,只能做系统的速调外闭环工艺控制;另外一个,就是用自由功能块提供的模拟量运算块,自己搭一个工艺调节器,这个是活的。任意由用户选择连接点的应用。


由此,它的功能和应用范围就宽泛了许多。用G120可以做以前MM440做不了的工艺控制。但是,这种用户自己搭的工艺闭环调节器,动态性能和水平一般般了。不是很理想。如果它的时隙在开放的快一些,那多好呀。