回复:【S120(SLM)电源模块+6SE70电机模块】遇到合不上闸问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36785
  • 精华

    452
  • 被关注

    1459

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-11 20:55:51

8楼

楼主的问题,也不知道怎么样了?


顶楼的问题,就是一个应用和选型的技术问题。一个电源配置共直流母线多个逆变器。对电源的输出技术指标是不是有过计算和正确的配置?这是驱动系统结构设计关键。


比如,以SLM装置为例。它的技术参数,有一栏如下图示说明


图中红框部分表明了每一个型号的SLM自身电容器和允许的最大并联电容器容量。而每个逆变器(包括MM或者6SE70)在它们各自的技术参数表里,也都有自己的直流母线电容器容量。


系统结构设计者只需对所使用选型的设备,做一个并联电容器计算,就可以了。如果并联的电容器太大了,就想办法呗。问题总是可以解决的。也不难解决。

我是你的朋友