回复:如何用差压测量锅炉气包水位

青月

  • 帖子

    220
  • 精华

    6
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2004-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-08-25 00:49:58

0楼

quote:以下是引用 我就是我在2005-08-23 15:02:16的发言:
就是往双室平衡容器里灌水吧,我若只从正压侧灌水的话,水是否会通过三阀组进入到负压侧,再从负端口溢流出来。此时再做零点!导压管标准是12X1.5规格的吧!
若其他规格的会影响测量吗?

正确使用三组阀可以将正压室冷凝水引至负压室.但要注意避免差压变送器单相受压.
导压管口径不影响测量.
测量只与正负取压点高度有关!
评论