发布于 2020-01-12 15:55:56

2楼

这个系统,采用的是V/F控制吗?如果是,可以把P640设置成电机的额定电流(限制在最大的截止电流),这样把斜坡加速和减速时间,设置为最短的需求就可以了。如果遇到大惯性,它只在电机额定电流下加速或减速,不会过电流。因为截止电流限制了,是电机的额定电流加速和减速。此时的斜坡时间已经不起作用了,自动被延长。


这么做,不是省大事了?通讯改来改去的,累不累呀?

我是你的朋友