感觉楼主瞎折腾。


我劝你还是把STARTER和DRIVE MONITORS分开使用吧。别什么都想兼容,折腾半天浪费时间了。


DRIVE MONITORS用XP系统最流畅,所以,保留一台PC是XP系统,装DRIVE MONITORS,专门用于MM440的调试和操作;


STARTER要求PC是WIN7以上的系统,所以现在的PC操作系统都可以,专门用于SINAMICS的驱动调试和操作。非常顺畅。


然后,把大把的时间放在使用驱动和调试驱动。工作才是正事呢。软件装机就省省吧。浪费那么多时间,有意义吗?

我是你的朋友