恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-01-13 08:44:44
24楼
掉站原来出现过,原因是IM151接口模块通讯接头和第二块模块之间有间隙,接触不良引起的通讯故障。处理过程中排查DP头及通讯电缆均正常,准备更换IM151模块时发现有间隙,重新安装后原模块再没出现过掉站。
你说的情况,我到是没有碰到过,接口模块后面的模块没有坏过,就是光纤的接口模块工作不稳定导致了通讯异常。