回复:新年第一帖:ET200S接口IM151F0模块故障造成的局部设备通讯异常

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12854
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-13 08:44:44

24楼

展开查看
以下是引用启善在2020-01-08 14:51:17的发言 >22楼

掉站原来出现过,原因是IM151接口模块通讯接头和第二块模块之间有间隙,接触不良引起的通讯故障。处理过程中排查DP头及通讯电缆均正常,准备更换IM151模块时发现有间隙,重新安装后原模块再没出现过掉站。

以下是引用HUANGZE75在2020-01-08 12:33:01的发言 >21楼:你说的这些问题,我...

引用21楼详细内容:

你说的这些问题,我使用了14年都没有发生,问题就是接口IM151这个接口模块工作不稳定,时常掉站。

以下是引用启善在2020-01-08 09:28:40的发言 >17楼:我们现场也配置ET...

引用17楼详细内容:

我们现场也配置ET200S,较ET200M,模块的故障率相对高些,可能与设备在频繁运动、环境温度较高的工况下工作有关。多表现为模块卡件及外壳材质老化变脆,输出点通道多次烧损。使用十多年了,准备设备年修期间整站更换。

你说的情况,我到是没有碰到过,接口模块后面的模块没有坏过,就是光纤的接口模块工作不稳定导致了通讯异常。