恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-01-13 10:12:51
4楼
这个系统,采用的是V/F控制吗?如果是,可以把P640设置成电机的额定电流(限制在最大的截止电流),这样把斜坡加速和减速时间,设置为最短的需求就可以了。如果遇到大惯性,它只在电机额定电流下加速或减速,不会过电流。因为截止电流限制了,是电机的额定电流加速和减速。此时的斜坡时间已经不起作用了,自动被延长。
这么做,不是省大事了?通讯改来改去的,累不累呀?
Kdrji版主您好:
我这个系统带一支大惯量旋转轴,现在调试时因为冬天气温低,一晚上停机后轴承润滑油粘度很高,刚开机运转时无法正常起动,Imax控制器动作,输出频率降低几秒后输出电压降低就会动作,形成旋转轴速度振动,无法加速到设定值。现在通过设定P1120为300-500秒来起动轴,旋转20分钟后再把P1120降下来。如果更改P640的值,这种现像会不会更严重?P1340、P1341、P1345、P1346的值想来想去没敢更改,怕没有经验,调的变频器效果更差。
请问,这种现像能通过调整P1340等参数改观吗?比例和积分应该往大还是小了调?
谢谢
请填写推广理由:
分享
只看
楼主