回复:关于MCGS触摸屏的数据记录错误的解决

已锁定

我家牛

  • 帖子

    2294
  • 精华

    30
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-01-13 11:21:34

2楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2020-01-13 11:09:07的发言 >1楼:M区和DB不是同一个通讯指令完成的,就有可能导致数据不一致吧。你为啥不全做在同一个DB里面? 还有,如果PLC数据更新周期比触摸屏读取数据周期短很多,你这样没缓存机制会存在丢失上次数据的风险。

这个是设备商的程序,本项目里,plc的数据十分钟更新一次,写的使能位靠触摸屏侧复位。