巧了,正在检测维修一批smart200的AE08八路模拟量输入模块。八路信号需要首先进行按周期的轮询,是一个八路分配器实现的。见下图

那么这个分配器的输入最大安全值就是模拟量输入的最大安全值。分配器芯片的指标如下。


输入的信号最大正负差值是44V。4楼查出来的模块输入最大值是正负35V,也就是信号最大正负差值70V。好像和前者不一样。实际也不矛盾。从图1可以看出来,模拟量输入的正和负回路中都串入了一个3.32K的电阻,这样到芯片的输入端实际承受电压没有那么高。