展开查看
以下是引用kdrjl在2020-01-12 15:44:02的发言 >1楼

你这是并联的谁呀?输入电源的并联?还是输出电机模块的并联?差得多,对使用有什么影响?什么状态呢?都没交代清楚呦。看不懂。

版主好,现在是两台G150   690V 800KW并联,设计功率1500KW,目前遇到问题就是VF模式 启动时候跳闸,故障F7081电机过流,观察AOP30 显示1800A后报过流跳闸,电流限幅设置的是电机额定电流 1500A, 启动加速时候报过流,跳闸。  拆开电机 摇绝缘也没问题,变频器VF不接电机转50HZ也可以,

目前不知道该如何处理,西门子工程师也说是不确切哪里问题。不知坛子里大神有何高见,欢迎砸场!