恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-01-13 20:55:40
6楼
版主好,现在是两台G150 690V 800KW并联,设计功率1500KW,目前遇到问题就是VF模式 启动时候跳闸,故障F7081电机过流,观察AOP30 显示1800A后报过流跳闸,电流限幅设置的是电机额定电流 1500A, 启动加速时候报过流,跳闸。 拆开电机 摇绝缘也没问题,变频器VF不接电机转50HZ也可以,
目前不知道该如何处理,西门子工程师也说是不确切哪里问题。不知坛子里大神有何高见,欢迎砸场!
这么大功率的系统,西门子技术支持是可以现场服务的。
过电流故障是谁在报?两个驱动装置都报?还是单个的报?你这问题还是没说清楚。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主