楼主的问题,也不知道怎么样了?
顶楼的问题,就是一个应用和选型的技术问题。一个电源配置共直流母线多个逆变器。对电源的输出技术指标是不是有过计算和正确的配置?这是驱动系统结构设计关键。
比如,以SLM装置为例。它的技术参数,有一栏如下图示说明
图中红框部分表明了每一个型号的SLM自身电容器和允许的最大并联电容器容量。而每个逆变器(包括MM或者6SE70)在它们各自的技术参数表里,也都有自己的直流母线电容器容量。
系统结构设计者只需对所使用选型的设备,做一个并联电容器计算,就可以了。如果并联的电容器太大了,就想办法呗。问题总是可以解决的。也不难解决。
k版 谢谢您,来晚啦。忙其他事去了 问题还没解决呢!
您说的没错,这个就是项目初期设计时没注意到这个电容匹配才出现的问题。
现场新换上去的SLM功率为250KW,据产品手册提供的参数,此装置允许的驱动组最大电容容量为42000uF;而现场使用的驱动组为3个6SE70电机模块,根据相关资料(如下图)提供的参数可计算出驱动组的电容容量为54500uF。
现在这种情况很尴尬,咨询了400技术支持 让直接换模块
。。what?换模块,那我肯定得被批斗。
不换模块吧,那总得想办法解决咯。所以特来论坛求助大家,集思广益噢 呵呵。。
出现此问题后,也与同事商量过,但也没个好思路。 难道还需要自己做一个预充电回路吗?那SLM怎么合闸噢?
k版,有什么高招吗,还望不吝赐教噢。。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主