回复:【S120(SLM)电源模块+6SE70电机模块】遇到合不上闸问题

已锁定

扛把子选手

  • 帖子

    36
  • 精华

    2
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2016-03-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-01-14 00:21:24

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-01-07 18:31:30的发言 >5楼

监控时间加长,保持不报警,不就是延长充电时间了吗?如果监控时间内充电不结束,就说明还要继续延长监控时间。


当然,如果总是不能完成充电,充电电阻有可能会发热损坏,因此,还应该监控直流母线电压,是不是总起不来?如果是,那说明与充电电路还是有问题的。要么就是逆变器的母线电容器有问题。反正事出有因。不应该充不完电。


由此,延长监控时间参数以后,一定要在预充电过程监控直流母线电压。看看到底为什么充电不能结束。

以下是引用长腿大叔在2020-01-06 21:34:09的发言 >3楼:故障出现时并没有注...

引用3楼详细内容:

故障出现时并没有注意r949,上图是事后查看的历史报警。。


另外P857参数我们也在现场尝试更改过此参数,但是这个貌似是监控时间,并不是实际的预充电时间。


 



以下是引用kdrjl在2020-01-06 17:16:36的发言 >1楼:你确认是充电时间不...

引用1楼详细内容:

你确认是充电时间不够吗?查看故障值了?



谢谢,这个时间有修改过,不管用。呵呵


我觉得这个就是延长报警的时间,实际的预充电时间就是不超过3秒。





评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。