以下是引用发哥ge在2020-01-14 08:54:32的发言 >5楼:已经更换了一台新的变频器,重新调试的,参数没有从原来下载。还是出现了同样问题

那不是变频器本身的问题了,检查一下电机的接线。

你按照k版说的手动用面板运转一下,默认情况下就可以运转的。

然后再做一次调试,你调试时静态和动态时电机运转了么。

辨识时电机是有自动旋转的过程的。