回复:Step7中ES组态OS站的问题

已锁定

西家工控小子

  • 帖子

    64
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2017-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-01-14 15:18:53

4楼

经过大半个月的测试,终于搞定了,现把一些经验分享给大家,首先是软件的问题,我觉得必须要simatic net这个软件辅助,必须成功将硬件组态下载到远程OS站的SCE中,其次局域网内的电脑必须在每台电脑的simatic shell文件夹中显示出来,每台电脑设置一样的用户名和密码,为共享的文件夹分配完全控制权限,所有涉及到命名的参数最好大写字母打头,名字中以大写字母和数字组成,不要参杂别的符号;可以将原先非集成wincc项目导入到step7中,编译时,把S7程序(1)勾去掉,这样就不会新建连接,这样就能把一个完整的非集成的wincc项目下载到OS站中;最后经过测试,只要电脑上都把step7,net,wincc这三个软件都安装上,可以相互改变此电脑的功能,是做ES还是OS;最后我突发奇想,如果是博图编的程序用的是经典wincc怎么办呢,其实还是一样,在step7中只组态PC站就行了,并不一定要组态CPU,通过这一个改造项目让我知道了西门子真的是太强大了,也需要我们不停的去学习,提高我们做项目的效率!


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54764条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。