以下是引用长腿大叔在2020-01-14 00:02:25的发言 >

k版 谢谢您,来晚啦。忙其他事去了 问题还没解决呢!


您说的没错,这个就是项目初期设计时没注意到这个电容匹配才出现的问题。


现场新换上去的SLM功率为250KW,据产品手册提供的参数,此装置允许的驱动组最大电容容量为42000uF;而现场使用的驱动组为3个6SE70电机模块,根据相关资料(如下图)提供的参数可计算出驱动组的电容容量为54500uF。


现在这种情况很尴尬,咨询了400技术支持 让直接换模块。。what?换模块,那我肯定得被批斗。


不换模块吧,那总得想办法解决咯。所以特来论坛求助大家,集思广益噢 呵呵。。


出现此问题后,也与同事商量过,但也没个好思路。 难道还需要自己做一个预充电回路吗?那SLM怎么合闸噢?


k版,有什么高招吗,还望不吝赐教噢。。

不换模块,只能是自己加预充电电路了。其实也没什么复杂的。就是整流器输出串预充电限流电阻。待预充电结束,SLM会有一个合闸信号,把这个信号连锁到自己附加的与充电电路,将其输入或输出切断,就可以了。


每次上电,都将附加的预充电电路与SLM的预充电电路一起上电,两个与充电电路相当于并联一起给直流母线充电。附加的与充电电路,限流电阻的功率要选足够大。不要发热烧了就好。还要注意,充电结束要把附加的与充电电路与电源断掉。只用SLM提供电动功率。