以下是引用gongs在2020-01-13 21:17:27的发言 >

现场使用V20 22KW重负载变频器,22KW西门子电机,设定额定电流43.9A,P640=150%。正常工作时P1120=46S,P1121=35S。V/F控制方式。

哦,你的系统惯性很大,要5-8min的时间呀?太长了。看来就需要限制电流来启动了。因为交流异步电机是不能堵转,电机转不起来,电流就会很快上升达到颠覆电流,所以限制输出电压的启动是必须的。频率可以直接设定到位。电压应该随转速的升高有限制的上升,直至到达负载转矩平衡为止。是挺麻烦的。