回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机

已锁定

漂泊的石头人

  • 帖子

    103
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2018-05-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-01-15 08:23:30

4楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2020-01-14 21:30:41的发言 >2楼

连上就立刻STOP还是连上半秒就STOP?

如果立刻STOP,有可能1500发出的通讯指令就是STOP指令;

如果连上一会儿才STOP,有可能是1500 疯狂ARP,导致smart通讯不停中断死循环。试试1500每秒请求一次数据看是否还会STOP?

smart的IP地址相同是不会STOP的,试过一个交换机连3个IP相同的smart、一个MCGS触摸屏(S7 1200协议)、smart编程软件在线,触摸屏通讯偶尔通上又立刻断开,没试过smart软件在线是否正常。

现场plc较多,200smart用的 put get指令。我们200smart这边不用写程序。1500和上位机已经停止访问还是会停机。就是不知道哪里有读写。目前准备加1200和网管把ip地址隔开。