回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机

已锁定

拾起

  • 帖子

    332
  • 精华

    6
  • 被关注

    52

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-01-15 09:26:00

8楼

个人觉得,你采取1200隔断的想法,即使成功了也是治标不治本。

根本还是要看1500如何做的跟SMART的通讯程序,以及1500和200 SMART的缓冲区中有没有可用信息。

从你的描述看,一个小时内8台STOP,感觉很像广播风暴那种造成大量的信息交换,可能看门狗超时造成的。

建议检查如下:

1、8台SMART的IP地址是否不一致。

2、1500如何做的通讯。

3、SMART有无跟其他设备交换数据。

4、建议要交换的数据放置在一连续区域。


附,之前做过1500与12组SMART交换数据,1500读取SMART数据,并控制SMART程序运行。