以下是引用拾起在2020-01-15 09:26:00的发言 >8楼

个人觉得,你采取1200隔断的想法,即使成功了也是治标不治本。

根本还是要看1500如何做的跟SMART的通讯程序,以及1500和200 SMART的缓冲区中有没有可用信息。

从你的描述看,一个小时内8台STOP,感觉很像广播风暴那种造成大量的信息交换,可能看门狗超时造成的。

建议检查如下:

1、8台SMART的IP地址是否不一致。

2、1500如何做的通讯。

3、SMART有无跟其他设备交换数据。

4、建议要交换的数据放置在一连续区域。


附,之前做过1500与12组SMART交换数据,1500读取SMART数据,并控制SMART程序运行。

大佬好,像1500和200smart put get 通讯我自己都有在项目中使用。都没问题。  设置通讯也是2秒通断一次。

  1. ip地址无问题

  2. 1500和200smart  put get  通讯  200smart无写程序。

  3. 网段中有很多plc,只有上位机和1500  在和200通讯读写。

  4. 数据放一个区域是个好办法.

我们也有很多项目1500和200smart通讯的案例,都正常使用.  