另外,你的故障码不是F7081吧?应该是F7801吧?
而且报故障不是CU单元,应该是驱动单元的故障码才合情合理。因为F7801是电机过电流。控制单元CU不应该有这个故障,驱动单元是并联的,不只是都报还是只有某一个报F7801。
版主好
功率部分也没故障,cu320显示F7801 MOTOR OVERCURRENT.无奈重新恢复工厂值了,重新调试没报故障了,可能之前参数设置有问题。现在是拖得风机,VF模式转起来随着转速升高,电流比较大。