回复:VMWare 中系统可以通过有线网扫描到PROFINET网络部件,通过无线则不行,是驱动问题吗?已改桥接

已锁定

耀眼光芒

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    376
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-01-16 09:39:10

4楼

展开查看
以下是引用yming在2020-01-16 09:01:37的发言 >3楼

无线路由器的问题。

使用无线可以通过P访问PLC。除非使用西门子无线设备,一般无线路由器不支持LLDP协议的底层扫描,不可能扫描到西门子网络设备的。

在物理机里是可以通过的无线网卡扫描到PN设备的。


我这里西门子无线由于开启了iPCF功能,普通笔记本是连接不上的。 当然连上了也估计是物理机能访问,虚拟机无法访问。