现场plc较多,200smart用的 put get指令。我们200smart这边不用写程序。1500和上位机已经停止访问还是会停机。就是不知道哪里有读写。目前准备加1200和网管把ip地址隔开。
既然这种案例都做过很多次,那么问题就出在网络设备上了,赶紧换个工业交换机单独给200smart组网!!!
也就是所有200smart都连到一个自己的工业交换机上。
曾经碰到过在1000M交换机组网200smart通讯不稳定的问题,后来换100M的交换机网络就正常了。