检查SMB87设置,

你说的没返回数据分两种情况:1,要确定PLC指令信息是否发给了11号站,发送的指令信息是否正确,这是返回信息的前提。

2,  11号站确实返回数据,但PLC并不一定认为是有效数据。如果你用的是RVC指令。SMB87设置不对会忽略或终止接收到的信息,再有RVC指令接收完成后必须再次启动该指令才能再次接收信息,不然你可能只能接收到一次信息。PLC端口0是否接收信息可以启动  8 号中断事件,在中断程序中设置个累加器以监视接收字符数量的变化。