发布于 2003-04-22 23:34:44
0楼
书名不记得了,反正是一本讲通讯的书。书上说,RS485在中速率,如9.6/19.2等下,可传1200米,在低速率,如比1200以下,可达5000米。当时我还特意证实有没有看错?没错,是写着5000米。当然所用的电缆要求比较高,屏蔽双绞,还得阻抗匹配。两地址的地电位要相等,通讯线上不能有信号以外的电流通过。
CPU224的本机RS485口,是不隔离的,SIMENS建议的最远距离是50米,而且由于地电位或静电等原因,容易损坏,长距离通信时,应加一个隔离用的收发器。
是否可行,还得请你自已去实验。