回复:1500PLC每月1号0时触发一个开关量信号怎么做

已锁定

龙云浪子

  • 帖子

    1262
  • 精华

    12
  • 被关注

    45

论坛等级:至圣

注册时间:2014-10-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-18 14:49:08

2楼

很简单,新建一个“DTL”类型的DB块,然后取其中的相应系统时钟位串联做比较就可以了。像你这个要求就是“月”= 1 , “时”= 0 和 “分” = 0 时触发动作。

具体可以看一下系统时钟指令的说明。