恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-01-19 08:14:56
19楼
大功率并联,没有做过方案评定吗?
我们也是1500kw铜管轧机,用S120直流并联系统,
全套方案,从电源到电机全部需要确定的。
采用滞后30度的双电源变压器供电(这种变压器没有中性线,需要拆掉G130的Y型电容连接片,加装本德尔的绝缘监测器),
电机用的双绕组,省掉了原来的平衡电抗器(采用电机模块并联)。
直流侧并联需要双CU320。
您这12脉动,单cu可以?
好G150采用的是G130变频器吧,等于电源并联,电机并联。没有见过这种方案。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主