回复:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处

已锁定

Ready_OK

  • 帖子

    1783
  • 精华

    1
  • 被关注

    126

论坛等级:至圣

注册时间:2017-03-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-19 08:29:00

20楼

展开查看
以下是引用我家牛在2020-01-19 08:14:56的发言 >19楼

大功率并联,没有做过方案评定吗?

我们也是1500kw铜管轧机,用S120直流并联系统,

全套方案,从电源到电机全部需要确定的。

采用滞后30度的双电源变压器供电(这种变压器没有中性线,需要拆掉G130的Y型电容连接片,加装本德尔的绝缘监测器)

电机用的双绕组,省掉了原来的平衡电抗器(采用电机模块并联)。

直流侧并联需要双CU320。


您这12脉动,单cu可以?

好G150采用的是G130变频器吧,等于电源并联,电机并联。没有见过这种方案。

奇侠的案类值的学习!

海纳百川,厚德务实!