quote:以下是引用流浪111在2005-08-25 11:22:52的发言:
我在现场安装锅炉气包水位差压变送器,注满冷凝水后,三阀组平衡阀打开,此时变送器输出4MA,关闭平衡阀后,变送器输出超量程.反复找原因没着落.最后打开双室平衡容器顶部压力阀后,输出才是4MA,一直不知此原因.能帮我解答吗?
请记住调试方法:
1)系统没有工作时(锅炉汽包液位为零):在确保正负压室充满冷凝水的前提下,关闭平衡阀,打开正负相阀,同时打开双室平衡容器的汽液相阀门.此时输出应该为20MA,及满量程.现场将输出调至4MA,及将零点做100%量程负迁移.
2)系统工作时(锅炉汽有液位):在确保正负压室充满冷凝水的前提下,关闭平衡阀,打开正负相阀,同时关闭双室平衡容器的汽液相阀门.重复上述步骤.
测量系统正常工作时,三组阀状况:平衡阀关闭;正负相阀开启.双室平衡容器的汽液相阀门开启.