以下是引用yacado在2020-01-19 12:04:13的发言 >

K版主再介绍一下“西家传动的产品不能直接面对中国电网环境”的例子,是指有时供电质量不够高吗?

这类帖子,很早以前就发过了。


西家的直流调速系统,如果是工程型的,比如说,6RA24,6RA70。它的保护是完善的,只要把半导体快熔的熔断值选择正确,安全性是有保证的。没有问题。


对于6RA23或者6RA28这类简单的直流调速系统,需要外控励磁的,就有工作要做了。确保外控励磁有效下运行,外控励磁要连锁主电路的使能信号,确保不发生零励飞车的过电流故障。


所以,我个人总结,安全使用直流调速的关键就是两条,第一,快熔的选择很关键。要确保在晶闸管允许的电流以内,过电流的第一个整流电源波头内动作;第二,外控励磁必须要有连锁主电路使能信号的逻辑控制。


其他的问题,都是传动专业的一般性应用了。比如,超速保护,截止电流设置等等,不再赘述。