嘻嘻,不知道14楼的大侠是否还能看到y版的提问。够犀利。


我想,如果是电机空载或停止状态,直流母线电压看不出直流电抗器所导致的电压损失。因为尽管直流母线有交流纹波成分,但电机的空载或停止状态,直流母线电压受母线电容器的平波作用,基本是直流母线电压基波纹波的峰峰值。但是,如果电机带载运行,电流达到一定时(直流母线电容器进入充放电状态),直流母线电压的纹波就显现出来了,此时的直流电抗器压降也就体现了。


应该是这样吧。

我是你的朋友