回复:G120 内建DC电抗外挂 AC电抗可行性

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23776
  • 精华

    918
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-01-19 21:11:21

18楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-01-19 20:10:35的发言 >17楼

嘻嘻,不知道14楼的大侠是否还能看到y版的提问。够犀利。


我想,如果是电机空载或停止状态,直流母线电压看不出直流电抗器所导致的电压损失。因为尽管直流母线有交流纹波成分,但电机的空载或停止状态,直流母线电压受母线电容器的平波作用,基本是直流母线电压基波纹波的峰峰值。但是,如果电机带载运行,电流达到一定时(直流母线电容器进入充放电状态),直流母线电压的纹波就显现出来了,此时的直流电抗器压降也就体现了。


应该是这样吧。

电感串联在直流回路里时,其作用与电容类似,是个储能元件。

它不是平波电压,是利用感生电势平抑电流的变化,使电流平稳。

与负载电流大小无关。只与电流突变有关。

不像交流测,没有压降一说。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8268条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。