展开查看
以下是引用yming在2020-01-19 21:11:21的发言 >

电感串联在直流回路里时,其作用与电容类似,是个储能元件。

它不是平波电压,是利用感生电势平抑电流的变化,使电流平稳。

与负载电流大小无关。只与电流突变有关。

不像交流测,没有压降一说。

哦,我昨天的发言有误。早晨醒来,立刻纠正自己有新说。直流侧电抗与直流侧电容,它们吸收的交流成分频段是不同的。电解电容对直流侧基波纹波起作用,而直流电抗对高频噪声起作用。只要直流电抗有噪声的电流流过,在直流电抗器阻抗作用下,就会产生压降。


直流电抗器的压降,是可以通过测试获取,验证的。

我是你的朋友