最近几天,一个现场,为期一个月的改造完毕后,好家伙,有一个区域乱了套了。
设备网络并不复杂,一个S7-315--2DP下面挂了3个IM153+35个左右的ATV71变频器,线型总线拓扑,波特率只有187.5K,网络走线距离总长约300米。这个网络运行了有十几年了。两三年前掉过网,我大体听他们描述了一下故障现象,让他们在中间加了个RS485,据说再没出过问题。(我要强调一下,这个区域的设备与我无关,既不是我调试的,也不是我供的货,出主意纯粹是因为跟业主负责人的关系铁)
而这次,乱套的表现形式是:只要变频器一启动,就各种掉网。这明显就是EMC问题么。然后我就问他们网线怎么布的?我的天呢,不看不知道,一看吓好几跳:电控柜下面的电缆沟深度也就1米左右,各种动力电缆、控制电缆、网络电缆像蜘蛛网一下错综复杂。这还不是关关键的,最关键的是他们的网线走的那个乱啊,在柜子之间前前后后绕来绕去,全厂只有一个人知道网络的实际的物理走线是怎么走的,其它人一概摸不着头绪(我分析,出现这种问题的原因有两个:1、负责电控柜安装的工人在进行电控柜布置时没有考虑与现场生产工艺结合,或者没有按设计规范施工,有点随心所欲;2、负责网络布置的电气人员不懂的物理拓扑与网络组态及工艺流程的关系并不是那么密切,很认真的按工艺流程的走向来布置网线了。于是,那网线就前前后后左左右右的生生的把线形拓扑搞成了八卦图)。再加上动力电缆与网络电缆混在一起,分都分不开。
这种情况下,这个网络竟然还运行了十几年,也是奇迹!当然也从侧面证明了,PROFIBUS-DP并不像很多人认为的那样不堪!
,还是挺皮实的
其实,处理这处问题思路很简单的:重新布置网线,按EMC规范,把网线与动力电缆分开,并尽量按最短距离走线就可以了。走线可以不漂亮,但一定要规范,
最后,业主也是按这思路来的,痛定思痛,把所有的网线重新布置,废了老的拓扑,一切就OK了。
精华帖版主置评:置精支持!说实话,去工厂多了,感觉普遍的工程基础素质不行。包括许多大学生,好像在校都没学懂。