厂里 的一套系统,运行了有6-7年,今天早上发现中控信号全部没了,无法ping通plc。
到现场发现以太网模块上网口灯熄灭;
CPU和以太网模块的SF灯和BF灯有规律的亮起然后熄灭,一直重复。SF BF1 BF2也亮起时继电器动作。
然后我把CPU上的手动开关拨到stop,上述的现象就没了,网口灯亮起,可以正常通讯;但是我一拨到run就还是上述现象。
查看诊断后我测了一下以太网模块的电压,两端19V,电源处测得24V; 然后把以太网模块的电源切断,然后拨到run,也没有上述现象。
下图是cpu的诊断信息

想请问各位这个是不是以太网模块故障的问题或者是其他什么原因。